x0d0y 2008-10-11 15:25:26 | 山东省 土建算量GCL2013 | 766查看 5回答
地下室框架柱底标高非法c
独立基础底标高-6.8顶标高-6.0 定义框架柱底标高为-6.0高度5.950米 提示底标高非法 修改层高为6.8米后,在三维图中发现柱子脱离基础并高出0.000,请问如何解决?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是不是把基础和地下室都做到一个层里了,你把各层层高说清楚,柱子你最好让它默认即可,它就按层走了,不要随意修改,如果你修改,看看你修改后的柱子高度,不要超过当前层层高,你把柱子底标高跟独立基础底标高设成一个,会自动抠减的
2008-10-11 15:29:49
-
一、最好是基础和地下室分成两成两层设置。 二、像你说的这种情况,柱子的底标高和柱子高度不用修改,采取默认的即可。
2008-10-11 15:37:39
-
独立基础底标高-6.8顶标高-6.0,定义框架柱底标高应为-6.8高度6.750米后直接绘制即可
2008-10-11 15:37:58
-
你是不是没有当前层里面画图
2008-10-11 15:38:14
-
独立基础底标高-6.8顶标高在图形上是无法定义的,它是根据你的构件高度决定的.框架柱底标高为基础顶标高就可以了.
2008-10-11 15:44:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看