祁亚楠 2020-10-30 14:29:11 | 河北省 安装安装算量GQI | 1739查看 2回答
消防电源监控系统
请问各位老师,1、XDT3到ZXVA的量怎么计算?
2、NH-BV-3*2.5是只电源线吗?量是跟下面的总线NH-RVS-2*1.5的一样吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、XDT3到ZXVA的量怎么计算?
这个没法具体的计算,ZXVA本身就是在配电箱立面的,工程量不好计算。你计算消防电源监控分机到配电箱的线记上预留就可以
2、NH-BV-3*2.5是只电源线吗?量是跟下面的总线NH-RVS-2*1.5的一样吗?
是的。不一样,NH-BV-3*2.5是从其他配电箱引来供消防电源监控分机的电源。信号线是消防电源监控分机到各消防电源监控模块的,路由不一样
2020-10-30 14:45:05
-
1、AT XDT3代表的是电源箱,图中的表示是在这个电源箱内有个模块。这个长度适当考虑。
2、NH-BV-3*2.5是电源线,它的正确的意思是NH-BV-2.5平方的线3根,工程量X3。
首次提交 2020-10-30 15:00:44 最近修改2020-10-30 15:00:44 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看