吴鸿利 2020-10-30 14:50:10 | 广东省 安装预算 | 632查看 1回答
想请问地下基地网是不是需要算那些东西呀
想请问地下基地网是不是需要算那些东西呀,不太懂防雷系统
整个接地网连接的是筏板基础接地吗,图纸没说明连接是扁钢还是什么,这些连接起来的是什么呢
引下线都是些从塔楼或则其他引下来的吗
截图一是接地母线吗
跨接计算是要计算哪些呀,凡是连接了每根柱子和承台、桩,都是算一处吗,那整个地下室不是好几百处,求解答
除了以上五点,地下接地网还是那些要算的呀
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
整个接地网连接的是筏板基础接地,需要与设计确定 是用钢筋 还是扁钢
引下线都是些从塔楼或最高处引下来的
跨接是要计算的:凡是连接了每根柱子和承台、桩,都是算一处,
2020-10-30 14:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看