. 2020-10-31 10:01:41 | 浙江省 土建 | 4279查看 2回答
老师,地下室是全部人防区域,主楼-1层也是人防区域,但是主楼夹层没有人防墙,只是
老师,地下室是全部人防区域,主楼-1层也是人防区域,但是主楼夹层没有人防墙,只是普通的剪力墙,那么这个剪力墙的纵筋是不是也应该和人防墙要求一样设置为纵筋锚固呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是人防的墙按普通的墙处理
2020-10-31 10:03:47
-
人防墙主要是抵抗水平冲击波的,所以要求墙抓牢上面的板和下面的基础,当主楼充当人防墙时,主楼的墙因为上部结构已经很好的压住了下部的墙,不用担心普通墙会被冲击破,所以不必按人防构造。但当人防墙和塔楼墙有重叠时,配筋和抗震等级往往取大值。既满足人防要求,又满足塔楼要求。
2020-10-31 10:05:53
-
老师,图纸要求人防区域的筏板基础要设置C6-450*450的拉筋,那么8#主楼位
老师,图纸要求人防区域的筏板基础要设置C6-450*450的拉筋,那么8#主楼位置也在人防区域内(有人防墙),那么这个主楼的筏板基础也要设置拉筋咯?
-
老师,红圈是人防墙,是在地下室图纸上的,绿圈是普通剪力墙,在主楼图纸上的。地下室
老师,红圈是人防墙,是在地下室图纸上的,绿圈是普通剪力墙,在主楼图纸上的。地下室的人防墙纵筋肯定是纵筋锚固的,那么主楼的剪力墙也在人防区域内,那么这个剪力墙的纵筋按照设置插筋还是纵筋锚固呢?
-
如图所示,想请教各位老师,图一和图二的地下室天棚做法,一个指的地下室,一个指的人防区域,那么这两个做法应该怎么区分呢,是否意思是指图三的抗暴单元采用人防的做法,左侧的房间采用防霉腻子做法?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看