当图纸没有说明的情况下,梁的拉筋应该如何设置=
图纸没有关于拉筋的任何说明,但是梁上有构造纵筋,当输入构造纵筋的时候,软件默认的的拉筋是(A6),请问我需要修改这个设置吗,如果要的话,应该改成多少?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用改,软件是按标准图集设置的(见03G101-1 62页),如果图纸有特殊设计时再改
2008-10-12 20:49:44
-
不需要修改,软件默认为拉筋直径同梁箍筋直径,间距为箍筋间距的二倍 补充一下:软件是按03G101-1设置的,()括号代表默认值,并不是A6。如果梁箍筋A8@100则拉筋默认为A8-200
2008-10-12 20:48:15
-
软件设置拉筋是:当梁宽≤350时为6mm,梁宽>350mm时为8mm。 如果要修改可以按梁箍筋的间距的一倍,直径同梁箍筋。
2008-10-12 20:51:10
-
不需要修改,软件默认拉筋直径和梁箍筋直径一样,间距为箍筋间距的二倍。
2008-10-12 20:53:07
-
不用改,只要图纸设计说明采用平法图集,软件就会按标准图集设置的(见03G101-1 62页),如果图纸有特殊设计时再改.
2008-10-12 20:54:36
-
图纸没有关于拉筋的任何说明,但是梁上有构造纵筋,当输入构造纵筋的时候,软件默认的的拉筋是(A6),还是需要修改这个设置的,你直输入图纸中的梁的构造钢筋即可