vincent 2020-11-02 10:16:17 | 广东省 安装 | 3755查看 7回答
电线配管套了暗装定额,还需要套凿槽的定额吗?
电线配管套了暗装定额,还需要套凿槽的定额吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要
2020-11-02 10:18:06
-
不用,点开工料机或者工作内容说明,都可以查看是否包含
2020-11-02 10:19:57
-
不需要
2020-11-02 10:22:30
-
新建工程是预埋的,不需要凿槽,但是新建工程中二次墙(砖墙)竖直段是需要凿的,如果是二次装修和改造项目,竖直段是需要凿槽的.
2020-11-02 10:32:59
-
电气配管如果是陶粒和混凝土剪力墙暗配不需要在套凿槽,如果是墙板 可以与甲方,监理,总包沟通以文字形式技术联系类记录签字盖章,结算时可以套凿槽
2020-11-02 10:37:38
-
电线配管套了暗装定额,还需要套凿槽的定额吗?
答:1、新建工程不需要计算凿墙的定额子目
2、改扩建项目需要计算凿墙的定额子目
2020-11-02 10:39:27
-
看当地定额说明,一般加气砌块墙是不能预埋,后期开槽埋管线。
2021-04-13 14:31:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看