光 2020-11-04 15:41:36 | 河南省 安装预算计价软件GCCP安装算量GQI | 971查看 1回答
安装强电动力系统连线问题
如上图所示,
问题一: -1AT1、5的系统图表示,连接风机的有两条回路,风机显示的是5.9/1.4kw。这是什么意思?是不是这个风机有两个功率不同的风机?然后5.9kw的风机用4×4的回路,1.4kw用3×2.5的回路。
问题二: 联动阀指的什么阀门?第二张图是平面图的截图,只有一个280的防火阀,并没有其他的阀门了,那么联动阀指的是什么阀门,平面图没有它的位置,这条回路应该怎么连?
问题三:多线控制线那条回路,消防电火灾系统也有,是否应该计算到火灾自动报警系统中,动力系统中不予计算。
谢谢各位大佬解答,麻烦尽量解答的清晰一些,谢谢!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一: -1AT1、5的系统图表示,连接风机的有两条回路,风机显示的是5.9/1.4kw。这是双速风机意思
二、联动阀指的280度防火阀门,
三:多线控制线那条回路,消防电火灾系统也有,是应该计算到火灾自动报警系统中,
2020-11-04 15:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看