coco 2008-10-14 09:50:26 | 四川省 其他专业 | 4206查看 5回答
剪力墙钢筋搭接区箍筋是否加密2
四川定额钢筋搭接是不计算的,那么在剪力墙竖筋搭接区范围内箍筋是否要加密,横向筋是否也要加密呢,如果要加密在软件中该如何处理呢?问题补充:是指剪力墙暗柱的箍筋(因暗柱与剪力墙属于同一构件);四川定额钢筋搭接是不计算的,在计算设置里面已经改为0了,所以主筋就没有搭接区,就更不存在箍筋加密了,但如果要加密,软件该怎样处理呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得剪力墙里只有暗柱、暗梁里有箍筋。在03G101-1里第48页的“注3、所有暗柱纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距要求同第40页注的第2条。”。也即是“注2、当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按<=5d(d为搭接筋较小直径)及<=100的间距加密箍筋”。软件在“计算设置”中对此做处理。
2008-10-14 10:06:07
-
已采纳剪力墙不需要加密,剪力墙里的暗柱就需要了
2008-10-14 11:30:19
-
已采纳剪力墙竖筋搭接区范围内没有箍筋,你是不是说的暗柱的搭接,暗柱纵向钢筋搭接范围内箍筋需要加密。
2008-10-14 12:50:18
-
已采纳剪力墙不存在加密区
2008-10-14 13:20:52
-
已采纳剪力墙不存在箍筋,你说的是不是水平筋?剪力墙竖筋搭接区范围内水平不需要加密
2008-10-14 09:56:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看