造价小桐 2020-11-06 12:31:48 | 河北省 安装设计预算施工安装算量GQI | 4588查看 2回答
强电井中桥架与配电箱连接方式问题?
各位老师好,图中从AA2配电柜WL2回路连接到AL1-2配电箱,桥架如图位置,
请问:
1、图上的水平桥架和AA2、AL1-2配电电箱分别是使用桥架还是配管连接?
2、AL1-2配电箱回路众多,是否需要走桥架?若走桥架,进线是否和出线回路一个竖向桥架?
3、系统图中主线在各楼层连接楼层配电箱是否使用穿刺线夹?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我也是个萌新回答的可能不对。见谅
1、配电箱之间如果走桥架一般会标注CT,这种情况下一般两个配电箱平面图都有桥架连着。你的这种又有CT又有配管的,一般好像是桥架不到配电箱,需要从桥架引出一根配管到配电箱连接。就是一部分电缆走桥架,一部分单独配管穿电缆。
2、AL1-2系统图标注的都是PC20什么的,这种是不走桥架的,都是从配电箱单独走管出来。
3、这种看着像串在一起的,其实一般不是用穿刺,一般都是由配电箱总空开上口接端子,再引出一根线连到下一个配电箱总空开的上口,因为你的是一个回路。如果不是一个回路,那么就是都从总配电柜出线到配电箱。
2020-11-06 16:32:49
-
1、图上的水平桥架和AA2、AL1-2配电电箱分别是使用的是配管连接
2、AL1-2配电箱回路是配管与桥架连接
3、系统图中主线在各楼层连接楼层配电箱不是使用穿刺线夹
2020-11-06 12:46:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看