李春江 2020-11-07 11:30:47 | 山东省 安装 | 687查看 1回答
接地部分
利用建筑物基础钢筋作接地极,有地梁处利用地梁内两根>16钢筋作水平接地极,没有地梁处采用40*4热镀锌扁钢作水平接地体
请问这种接地极是按照米来计算还是按照梁的水平面积计算呢?套定额子母的时候套什么样的合适呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种接地极是按照米来计算
钢筋套均压环的定额
40*4热镀锌扁钢套接地母线的定额
2020-11-07 11:39:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看