拼 2020-11-08 20:15:55 | 河北省 安装 | 648查看 2回答
请问老师,下图中冷热源管道未给出管道标高,能进行算量吗?
请问老师,1)下图中冷热源管道未给出管道标高,能进行算量吗?
2)图二和图三是冷热源系统图,在系统图中未给出管道标高,具体该怎么算呀?
3)平面图中的快速除污器,泵组以及其他设备的高度也未说明高度,都是距地安装吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
实际业务中未给出管道标高的比比皆是,影响的只是竖向管道工程量 那么进行估算位置即可。比如梁下安装,基础底出管等等。又或者参考类似有标高其他项目的同类系统图,然后结合本项目位置 给出估算标高,计算结果后编制计算说明写明暂按xx标高处理,然后提交甲方确认即可。
当然如果时间允许能在之前联系设计让设计深化设计也是可以的
首次提交 2020-11-08 20:40:14 最近修改2020-11-08 20:40:14 (修改过1次)
-
最好答疑一下。
2020-11-08 20:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看