紫魅 2008-10-15 11:46:00 | 河北省 其他专业 | 1114查看 7回答
钢筋中板负筋怎么还带弯勾啊?怎么设置不带弯勾?r
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负筋在这里不是弯钩的,而是为了保证保护层厚度值而计算的,是板厚减去保护层厚度的,在软件中是可以设置的,如下图
2008-10-15 12:55:26
-
板中负筋弯勾是增加钢筋与混凝土的牢固。不易抽出。缩小长度就可以了。灵活处理。
2008-10-15 11:51:37
-
负筋如果是一级钢就必须要有弯钩,二级则需要弯折锚固.
2008-10-15 11:54:11
-
在“计算设置”修改
2008-10-15 11:56:28
-
负筋如果是一级钢就必须要有弯钩,二级则需要弯折锚固.若需修改在也可在编辑钢筋中修改,然后锁定即可.
2008-10-15 11:59:22
-
板辺跨负筋如果在计算中设置成:单标注支座负筋锚入支座长度为La或0.4la+15d时,软件计算出的负筋一侧弯折带弯钩。 设置不带弯钩,依次单击:计算设置--板--单标注支座负筋锚入支座长度,选择“支座宽-保护层+板厚-2*保护层”。
2008-10-15 14:21:04
-
板负筋应该是弯折,而不是弯钩。一级钢必须要有弯钩,是指的直锚的情形。
2008-10-15 15:14:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看