安装新手 2020-11-12 10:48:35 | 浙江省 安装 | 790查看 7回答
各位老师,我的平面图是DN50的但是我感觉是DN150的对吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
平面图是DN50的,就是DN50的。看着是有问题,可以问问设计。
首次提交 2020-11-12 10:50:10 最近修改2020-11-12 10:50:11 (修改过1次)
-
你的图示是DN50的。
2020-11-12 10:51:05
-
按你图所示,应该是150或者100的,支管都50的了 主管50肯定不行,这应该是设计错了
2020-11-12 10:52:53
-
平面图应该是有问题,跟设计沟通一下吧
2020-11-12 10:53:42
-
自己查查喷头有多少个,看看设计说明的设计是轻危级、中危级、高危级,每个危险等级所设计的喷头个数不同,根据设计规范查一下喷头数,这个管的大小你就知道了。
2020-11-12 13:26:30
-
各位老师,我的平面图是DN50的但是我感觉是DN150的对吗
答:这个管道的直径肯定不是50的,50的最多带5-8个喷头,应该是根据喷淋头有序的变径的
首次提交 2020-11-12 15:11:00 最近修改2020-11-12 15:11:00 (修改过1次)
-
截图一的平面图没有错;
系统图表示,左边(防火分区)的就是DN50的管,DN50的信号蝶阀,DN50的水流指示器。
系统图的右边(防火分区),(第三个箭头上面有管径的标注)主管道上DN65的,信号蝶阀是DN65的,水流指示器是DN65的。
2020-11-12 17:51:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看