小胖 2008-11-02 15:28:12 | 北京市 其他专业 | 3941查看 7回答
GB50353建筑面积计算规则中,消防水池算不算面积。s
GB50353建筑面积计算规则中,消防水池算不算面积。有墙面,有顶板,高度超过2.2米。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据最新建筑面积计算规则的规定: 3.0.24 下列项目不应计算面积: 1 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。 2 建筑物内的设备管道夹层。 3 建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。 4 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。 5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。 6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。 7 无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。 8 自动扶梯、自动人行道. 9 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。 因此消防水池是不计算建筑面积的!
2008-11-02 16:03:21
-
不计算建筑面积。 你可以看一下建筑面积计算规则,我在共享资料里面上传了一份建筑面积计算规则,你可以在共享资料里面搜一下就可以找到的。
2008-11-02 22:32:43
-
GB50353建筑面积计算规则中,消防水池算不算面积。有墙面,有顶板,高度超过2.2米 不算
2008-11-02 15:30:27
-
消防水池属于贮油(水)池,属于不算建筑面积的项目(3.0.24 下列项目不应计算面积:9 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道)。
2008-11-02 15:34:12
-
按满堂脚手架计算建筑面积
2008-11-02 15:35:29
-
消防水池属于构筑物,构筑物是不能计算建筑面积的。
2008-11-02 16:05:20
-
建筑面积不计算,如果内侧抹灰的话要按单排脚手架的20%计算,另外增加满堂脚手架.
2008-11-02 16:16:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看