安装 2020-11-15 08:38:37 | 安徽省 安装 | 1089查看 4回答
风机回路
平面图只表示了一条回路 系统图有四条回路需要计算 请问是一条回路量四次吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是。电源线回路按截图一的设计图示长度计算。
控制回路管线;
风口启动风机;从配电箱计算到风口。
消防时启动风机;从消防主机柜计算到配电箱。
消防风机直启线;从墙上启动按钮计算到配电箱。
2020-11-16 04:33:34
-
他们表示不同的左右。1、风机电源线。2、百叶风口电源线3、消防联动线4、风机启动线。望采纳
2020-11-15 08:45:39
-
是的,应该按系统图计算
2020-11-15 08:46:50
-
平面图只表示了一条回路,是因为这个图是动力干线图,其它设备会在其它系统平面图上显示
风口启动风机一般会在弱电系统上显示(或者其它平面图)
消防时启动风机及消防风机直启线:是在消防平面图上显示
最后一个至中控室终端是弱电系统里面显示
2020-11-15 10:51:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看