安装 2020-11-17 14:22:19 | 安徽省 安装 | 955查看 3回答
应急疏散照明
请问这个说明说应急照明为四根 一般来说应急照明不是BV线吗? 这个用的RVS 也是按照说明里面4根计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
智能应急照明(没有开关,由通讯线控制),才会用四根线。问一下设计。
2020-11-17 16:53:41
-
请问这个说明说应急照明为四根 一般来说应急照明不是BV线吗? 这个用的RVS 也是按照说明里面4根计算吗?
答:是的,还有一根充电线,用双绞线也可以的
2020-11-17 14:23:42
-
从系统图看,你这个工程的应急应该是集中控制的,所以需要跟设计确认一下
2020-11-17 15:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看