软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
技能大赛
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
施工专区
合作推广
隐私政策
. 2020-11-18 13:03:12 | 浙江省 土建园林 | 791查看 1回答
老师,这个场外的标高有高有低,这些标高都要扣除种植土啊还有路的基层的,这样算太麻烦了,我能不能先统一按照沥青道路标高的扣除基坑厚度,先算出整个场地的回填土,然后单独增加这些部位的回填工程量?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42605
你好:可以的,没有问题。
2020-11-18 13:04:31
请问承台上的短柱箍筋怎么只有一部分有箍筋量
已知承台高900(顶标高-1.2),短柱高800(顶标高-0.4),短柱箍筋是8*8的复合箍,我绘制好汇总发现短柱的大箍筋是正确的,但小箍筋只有短柱上部有,下部没有,所以我计算的箍筋数量跟软件就差别很大,而且柱的纵筋计算式也有问题,我自己手算应该是900+800-上下保护层+弯折,但软件计算式是200+1500-上下保护层+弯折,虽然计算结果是一样的,但软件的计算式我就看不懂了,还有这种短柱上面是钢结构的,那纵筋上部不用弯折吗,直接通到顶减保护层就行了吗2021-05-28 10:35:08 补充好像软件把短柱的高度算成200了,而承台的高度从900变成了15002021-05-31 11:18:24 补充没有人知道吗2021-05-31 11:24:03 补充我发现一个问题,我把跟柱相连的基础梁删掉,汇总计算箍筋就是正确的,也就是按照柱高800来计算了,是不是基础梁会影响短柱的高度判定,我还试过把柱设置成2米高,计算的高度判断也是正确的,我就搞不懂了,还有部分短柱的高度计算又是正确的,就是最外围一圈的短柱高度判断都是有问题的2021-05-31 11:33:51 补充短柱上面是钢结构,我在想这个短柱是不是不能定义成框架柱,应该定义成转换柱,这样柱高度判断好像就正确了,而且上部钢筋也是弯折的,把短柱定义成框架柱上部钢筋也不弯折
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-09
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看