塔楼地下地上抗震怎么设置
塔楼地上为二级抗震,地下为三级抗震,地下的三级抗震是再楼层里面设置吗,涉及三级抗震得是不是只有地下的柱,梁,板
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼层设置里可以按楼层选择不同的抗震等级
2020-11-18 16:03:13
-
在定义的相应楼层设置。
2020-11-18 16:04:26
-
楼上说的很清楚了,补充一点,这个必须选图元抗震,而且得在开始工程之前选,因为抗震等级是私有属性。
另外软件默认的抗震等级中的非抗震,不完整,应把基础、基础梁、构造柱、圈梁共四项也改为非抗震,因为他们都是不抗震的构件。
首次提交 2020-11-18 16:13:17 最近修改2020-11-18 16:13:17 (修改过1次)