SMG 2020-11-18 19:21:25 | 广东省 土建 | 2803查看 2回答
筏板内 的底部 有高差时 砖胎膜 如何布置
在地下室筏板中,筏板底部 不平齐,不同厚就60°相接(黄色箭头),不同高我就按大样 用剪力墙接起来(白色箭头)。现在没有砖胎膜方案,但是要算砖胎膜 ,我想请问这两种一斜一直的相接形式 一般施工时都要砖胎膜吗,还是说斜的不用(防水直接铺在斜的垫层上) ,直的用
2020-11-18 19:34:27 补充
我看过帅哥 老师回答过斜的,但是不知道直的是不是也可
2020-11-18 19:45:14 补充
我感觉是不是直的应该要有砖胎膜,斜的不用,因为斜的能自动布置好了垫层,而直的不行,施工中做直角的垫层应该也是有难度的,所以直的是需要砖胎膜的,我这波想法正确吗 老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
2020-11-18 19:46:19
-
砖胎膜,不能布置斜的。[[[软件没有这种布置斜的砖胎膜功能,因为砖砌墙是垂直的。实际中,也无法施工的]]]斜的土面,是做垫层的。也不是模板的。这是现实。]]]]
首次提交 2020-11-18 19:42:45 最近修改2020-11-18 19:42:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看