958219322@qq.com 2020-11-19 02:21:55 | 湖南省 土建设计概算预算土建计量GTJ | 2082查看 4回答
关于框架结构板筋问题。谢谢老师们回答。
一共有4个问题。
1、未注明的面板钢筋为a8@200,底筋为a8@200双向布置,指的是面筋和底筋同时都按照xy布置吗?还是说底筋双向布置,面筋就x或者y?
2、这是个4层的框架教学楼,我看这板是不是几乎没有面筋?
3、图2上未标注的负筋是不是都是按照图一说的,为a8@200?
4、总说明里面有说,未注明的分布钢筋均按照c6@200。我看图上好像没有哪儿有专门的分布钢筋说明,我理解的对吗?如果有原位标识或者专门说明,有应该是哪样儿的呢?
最后,谢谢各位老师指导,能回答几个就劳驾回答几个,万分感谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,说的是底筋双向布置,画出来但是没有标注钢筋信息的面部钢筋包含负筋,跨板受力筋和面筋都是按a8-200定义
2,是没有面筋,都是负筋
3,是的
4,分布筋是说的依附于跨板受力筋和负筋的钢筋,软件中的工程设置中设置一下就可以的,你建立负筋之后就可以在负筋的信息中看到分布筋信息
2020-11-19 07:11:44
-
未注明的面板负钢筋为a8@200,分布钢筋A6@200。底筋为a8@200双向布置,指的底筋同时都按照xy布置,只是说底筋双向布置。面筋就x或者y向图纸上只标负筋,未标分布钢筋,分布按a6@200
2020-11-19 05:20:13
-
1,底筋双向布置,画出来但是没有标注钢筋信息的面部钢筋包含负筋,跨板受力筋和面筋,都是按a8-200 定 义,有标注按标注。
2,是没有面筋,都是负筋。
3,是的为a8@200。
4,未注明的分布钢筋均按照c6@200。分布筋是说的在跨板受力筋和负筋下的钢筋。
2020-11-19 08:25:54
-
1、应该是底筋双向,面筋(含负筋)的话没有注明钢筋及间距的就按A8@200
2、负筋也是面筋
3、理解正确
4、未有注明的分布筋你都按说明的C6@200设置
2020-11-19 08:55:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看