邦邦 2020-11-19 13:42:36 | 河南省 安装机电安装算量GQI | 1826查看 1回答
在设置起点与选择起点时为啥在桥架中显示的是线管而不是线,要在桥架中要配线
要是在新建一个电线在去选择桥架配线,这不是就失去设置起点选择起点的意义了吗
2020-11-19 14:07:13 补充
2020-11-19 14:15:20 补充
2020-11-19 14:17:54 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你设置的是线管不是线,你要在下面有设置电线,咸电缆才会是电缆,设置起点,选择起点后你在管道的属性中配置什么电线,工程量汇总中反映的是电线的量,我看你的选择起点有完成吗?连接桥架的管道应该变黄你再检查一下
首次提交 2020-11-19 14:03:25 最近修改2020-11-19 14:03:25 (修改过2次)