• 板负筋局部未标注的,是否不计算?%

    图纸设计仅标注了某块现浇板的一边(长4米)与另块板一边(长2.5米)相连的中间支座负筋,中间支座梁每边伸出1米。而4米长的板边还有1.5米范围是端支座设计未标注?审计单位说图纸没标注不予计算,按施工习惯板的四周应该是满设负筋的,不知有没有强制规范?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是有设计规范的,板的支座负筋设计没有特殊说明,按板跨的1/4长度设置板负筋.

    2008-11-05 17:38:36 

  • 按图纸布置即可。

    2008-11-05 18:13:07 

  • 应该是设计的失误,没有设计.就不应该算.

    2008-11-05 20:16:25 

  • 查设计规范和强制性规范,应该计算.

    2008-11-06 15:53:00 

  • 你还是要根据施工图纸中设计要去去做。

    2008-11-05 15:21:16 

  • 如果板的钢筋是单层钢筋你就要设置负筋

    2008-11-05 15:24:20 

  • 应该是有负筋的,可能是图纸有误,我经常遇到图纸有误的时候

    2008-11-05 15:25:14 

  • 每块板四周都要有负弯矩筋,无论设计是否画出来在施工中是必须要做的。如果设计的负弯矩筋在1.5m板是跨两边的就不在计算

    2008-11-05 15:27:41 

  • 应算,按边支座计,长度1M.

    2008-11-05 15:34:36 

  • 你还是要根据施工图纸中设计计算。不会有错. 这是有设计规范的,板的支座负筋设计没有特殊说明,按板跨的1/4长度设置板负筋.

    2008-11-05 21:13:35 