哈哈 2020-11-25 09:14:29 | 山东省 安装结算 | 2364查看 3回答
关于配电室低压柜送配电装置系统调试
问下,配电室有4台馈线柜,2台主进柜,4台电容柜,1台母联柜 ,这样算几个1kv交流供电系统调试??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个需要计算交流供电调试的应该有4台馈线柜和2台进线柜,需要看一共馈线柜有多少个回路,这些回路要去掉风机,水泵,双电源,也就是这些在末端都调试过的回路,基本上剩下的也就是照明回路,电梯回路。
2020-11-25 11:21:23
-
问下,配电室有4台馈线柜,2台主进柜,4台电容柜,1台母联柜 ,这样算几个1kv交流供电系统调试??
答:根据断路器的数量确定
2020-11-25 09:37:59
-
要看系统图,送配电系统调试是以系统为单位计取工程量的,即按系统图中断路器的个数为依据,如果进出线都有断路器,就按2个系统。
首次提交 2020-11-25 09:39:32 最近修改2020-11-25 09:39:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看