on****@163.com 2008-11-06 00:34:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 438查看 9回答
请高手帮忙!分属平板和斜板的纵梁怎么解决?t
见图1及图2。1-2轴为平屋面,标高为18.9;2-7轴为两坡屋面,在C轴处起坡,坡底在A轴标高18。9,坡顶标高在C轴为19.44。计算设置顶高为19.44。我想问:在1-2轴平屋面及2-7轴斜屋面布置好后图1中的虚线梁在2轴处是否要打断合并呢?我急死了,请大家帮帮忙!!!!!!!!!!!!!问题补充:我在画好斜板及平屋面板后,把2-7轴的横梁都有在C轴处打断合并;1-2轴的横梁标高改为18.9;A-E轴的纵向梁在2轴处均打断,其中1-2轴的梁标高改为18。9,2-7轴的标高为默认,最后合并。做了无数次,有的时候三维显示正确,但有的时候在2处打断A-E轴纵梁后分别改标高并合并后,三维显示A-E轴为斜梁,并且此处梁标高也不是输入的值了?愁死我了!请大家帮忙! 请大家注意,图中的虚线纵梁虽然分属平屋面和斜屋面,但都是平梁,不是斜梁,1-2轴标高为18.9,2-7轴段标高随着斜屋面的坡度不同而不同,但它是直梁。 感谢冷工在深夜中指导!
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一根多跨梁,其中部分跨为水平,另一部分跨是斜梁的情况,在目前软件中还不能解决。因此遇到这种情况,必须把水平段和倾斜段分开作成两个梁,也就是你说的要打断。打断以后梁就会按你所定义的斜板倾斜(适应斜板),见下图。但需要注意一点就是,既然把一根梁分成梁根梁,那么梁的钢筋构造就发生了变化,这时应参照规范,在单构件输入里对钢筋量进行调整。
2008-11-06 01:27:15
-
同意楼上的做法
2008-11-06 07:37:44
-
见图1及图2。1-2轴为平屋面,标高为18.9;2-7轴为两坡屋面,在C轴处起坡,坡底在A轴标高18。9,坡顶标高在C轴为19.44。计算设置顶高为19.44。我想问:在1-2轴平屋面及2-7轴斜屋面布置好后图1中的虚线梁在2轴处是否要打断合并呢 是要打断修改标高后合并 我在画好斜板及平屋面板后,把2-7轴的横梁都有在C轴处打断合并;1-2轴的横梁标高改为18.9;A-E轴的纵向梁在2轴处均打断,其中1-2轴的梁标高改为18。9,2-7轴的标高为默认,最后合并。做了无数次,有的时候三维显示正确,但有的时候在2处打断A-E轴纵梁后分别改标高并合并后,三维显示A-E轴为斜梁,并且此处梁标高也不是输入的值了?愁死我了!请大家帮忙! 请大家注意,图中的虚线纵梁虽然分属平屋面和斜屋面,但都是平梁,不是斜梁,1-2轴标高为18.9,2-7轴段标高随着斜屋面的坡度不同而不同,但它是直梁。 检查一下的斜板及平屋面板标高是否正确,
2008-11-06 07:49:03
-
跟千赢官网首页登录入口客服联系一下
2008-11-06 08:05:25
-
答:在其平与斜相交处打断即可。
2008-11-06 08:11:27
-
在实际施工中一根梁不可能一些跨是斜的一些跨是直的,没法施工,处理这种情况,现场都是将该梁的直段单独锚固后,再重新布置钢筋单独锚固,所以用软件也不是能用就行,还要结合实际施工和手算,建议该梁定义为两根不同的梁,其中一根用斜板将其压为斜梁即可
2008-11-06 08:18:11
-
这种情况下,梁在每个转折点处都应该断开即分段绘制,在绘制好斜板后,梁才能自适应斜板成为斜梁。
2008-11-06 08:34:51
-
将梁进行打断,这样钢筋就会出现问题,在单构件里进行更改
2008-11-06 09:32:01
-
梁打断,将钢筋进行修改,然后进行锁定处理,尝试一下.
2008-11-06 09:53:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看