• 电气管道走线计算问题

    1、如图1圆圈处,请问这个管进应急灯是从左边天花板下来一根到灯具再上去两根,一个左边走向一个上面走向是吗?总共立管有三根吗?

    2、如图2圆圈处,请问这个管进应急灯是从左边天花板下来一根到应急照明灯2.2m处,再从2.2m处下一根管到下面0.3m处疏散灯吗,最后再从2.2m处再走一根返回天花板往右边的走向吗?

    以上两处现场是否是如此走向布置呢,做预算是否也是按这样来计算呢?

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、应急照明灯从顶板下返3根立管到2.2的位置

    2、从顶板下返2根管到2.2米位置,再从2.2米位置下返一根管到0.3米位置(软件布置的时候可以左边进应急灯,右边进疏散灯,结果一样)(注意左右两管布置时要靠在一起)

    (你的做法对的)

    2020-11-26 22:24:00 

  • 答:1和2如果是暗配,就是从顶板一左一右各二根管进柱在柱上2.2米留两个接线盒,2再下一根管到0.3米到接线盒。

    2020-11-26 21:52:48 

  • 你的描述正确,实际施工也是这么做的。手工计量也按这个思路走。

    2020-11-26 23:22:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!