人防区域内电气的过线盒应该采用什么材质的过线盒呢?有依据吗?我们项目现场用的是密闭防爆盒,咨询方现在的量是没有计算过线盒的,所以现在涉及一个超量的问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
人防工程一般的电气配管均为钢管敷设,所以按照规范钢管敷设所用的接线盒均应为铁质接线盒。人防工程没有特殊说明并不需要防爆盒,至于接线盒的超量为题可以根据工程量计算规则来计算。