• 室外埋地给水管道穿建筑物外墙,需要计算套管吗?

    套管用什么材质的?

    套管比给水管大几号呢?

    这些相关规定在哪呢看呢?定额吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    室外埋地给水管道穿建筑物外墙,需要计算套管吗? 

    套管用什么材质的?

    套管比给水管大几号呢?

    这些相关规定在哪呢看呢?定额吗



    答:1、需要设置防水套管

    2、钢制

    3、一般的防水套管比介质管道大两号

    4、管道施工规范里面

    5、防水套管定额子目按照介质管道直径套用选择,这个看计算规则

    首次提交 2020-11-30 09:37:11  最近修改2020-11-30 09:37:12 (修改过1次)

  • 需要计算套管,需要大2级。

    2020-11-30 09:33:28 

  • 室外埋地给水管道穿建筑物外墙,需要计算套管

    套管用一签有是钢制材质的

    套管要比给水管大二号


    2020-11-30 09:35:27 

  • 一般需要的,具体按图纸要求可以,图纸会注明,建议查看相应的平面看看

    2020-11-30 09:35:57 