温吞 2020-11-30 17:09:36 | 重庆市 安装预算安装算量GQI | 1480查看 1回答
GQI2019,桥架配线配好了为什么检查回路的时候不是通路。
如图这种情况 点击检查回路就是分开的了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个:回路管线断开了
方法:点击【检查回路】功能左键选择回路中的一根管线,没有亮显的管线位置查看是否断开。
第二个:当前为跨层回路,
方法:软件默认只能检查当前层回路,跨层的部分不显示。
2020-12-11 09:10:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看