小手冰凉 2020-12-01 10:30:35 | 湖南省 安装预算安装算量GQI | 671查看 2回答
求教各位大神,某高层小区消防电气系统图(局部)如下:
如图,从消控室引来的火灾显示盘485总线、电话线、广播线、电源监控、漏电监控线等,进入某栋高层住宅时,是否必须先进入端子箱?然后再分支至各点位?(系统图显示这些线并未通过端子箱)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先进端子箱,由端子箱走分支,因为现在基本上都有防火分区,支线有隔离模块
2020-12-01 10:51:33
-
先问一句 你是在系统图上量的工程量吗?
2020-12-01 10:40:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看