安装 2020-12-02 10:35:59 | 安徽省 安装 | 1065查看 4回答
生活泵房强电问题
系统图是B1APSHB箱先到加压1区控制柜 再由加压1区控制柜到泵 平面图没有看到控制柜 请问是直接由B1APSHB箱出线到泵吗? 如果是的 加压1区控制柜说是有厂家自带 我需要计算1一台控制柜吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算到泵,泵的控制箱在泵边上
2020-12-02 10:40:12
-
系统图是B1APSHB箱先到加压1区控制柜 再由加压1区控制柜到泵 平面图没有看到控制柜 请问是直接由B1APSHB箱出线到泵吗? 如果是的 加压1区控制柜说是有厂家自带 我需要计算1一台控制柜吗?
答:1、从配电箱到加压1区就地控制柜,然后就地控制柜连接到水泵
2、就地控制柜属于水泵的配套设备,成套设备,已经与水泵安装在一个整体了,不单独计算
3、就地控制柜与水泵之间不需要接线的
2020-12-02 10:40:42
-
B1APSHB箱是电源柜,厂家自带的控制柜,要计算安装费(不计算设备费,含在给水泵的设备费中)
2020-12-02 10:41:04
-
根据系统图B1APSHB箱先到加压1区控制柜再由加压1区控制柜到泵,你这样理解没错出线到泵
平面图一般不会画控制柜,所以看不到
平面图量回路,直接由B1APSHB箱量到泵即可
加压1区控制柜厂家配套不需要计算
2020-12-02 11:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看