hn****@yahoo.cn 2008-11-07 16:13:13 | 河南省 其他专业 | 726查看 1回答
剪力墙钢筋与暗柱相交地方钢筋的起步o
剪力墙钢筋与暗柱相交地方钢筋的起步
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第1个剪力墙第一道竖向钢筋出来暗柱之后很多人按照50去做,因为很多人认为梁的箍筋就是从柱边开始起步50,所以这个位置也按照50去计算。实际上从构造原来上去想这个数不应该是50,因为柱和梁是2个构件,属于支座处相交的节点,但是剪力墙和暗柱不是2个构件,是一个构件,均是剪力墙,只不过暗柱是剪力墙的加强部位。 第2个要注意的是柱是梁的支座,支撑着梁,而剪力墙和暗柱呢,不存在支座的关系,是一个整体。 第三个要注意的是梁的箍筋主要是抗剪,因为出来支座有剪力,第一根不能离得太远,剪力墙的竖向钢筋不是抗剪力。 第四个从经济和力的角度来说,剪力墙钢筋的起步距离只需要距离柱钢筋角部位置S/2即可满足受力与结构方面的要求。
2008-11-07 16:13:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看