hank12vs 2020-12-03 10:31:23 | 山东省 土建土建计量GTJ | 566查看 3回答
这块板布置钢筋的话就是板底Y向C8@150,X向C8-200,再画6根负筋对吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,相同的两根可以用一根来画
首次提交 2020-12-03 10:33:10 最近修改2020-12-03 10:33:10 (修改过1次)
-
嗯,
准确说一个要画5负筋,1跨板受力筋
2020-12-03 10:33:11
-
是的,不过要注意负筋的范围,6根负筋的布置范围不要重复。
2020-12-03 10:34:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看