-
飘逸 2020-12-05 19:58:55 | 山东省 土建 | 650查看 2回答
钢筋施工
1、车库图纸说明中,凡是框架-剪力墙结构(主体部分)未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁。 截图是主楼地下室剪力墙, -2米位置的车库顶板和主楼地下室剪力墙相交,地下室剪力墙在车库里,画蓝线位置是(主楼地下室剪力墙),墙顶没有梁,那么是否要按说明设置暗梁呢?有的人说设置,有的说不用设置,到底要不要设置呢?为什么? (主要想知道画蓝线位置是否属于边框范围?)
2、 截图中画蓝线位置的两个KZ1高度到车库顶-2m位置截止,与车库WKL连接, 那么柱子顶部的封顶锚固筋是按照边柱?还是中柱?为什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、这里说的是主楼,车库顶低与主楼框架,这库顶与主楼墙相交不需要暗梁。截图蓝线部分如果是主楼部分墙上要设置暗梁(在层顶,而不是车库顶)。蓝线属于边框范围。
2、最好有地下室梁布置图来判断。左边象边柱,右边象角柱。
2020-12-05 21:01:55
-
你好:需要设置【凡是框架-剪力墙结构(主体部分)未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁】按照中柱,这是和地下室顶板相连接的柱。
2020-12-05 20:04:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看