ciciiii 2020-12-06 14:47:12 | 广西壮族自治区 土建 | 672查看 4回答
梁原位标注
请问各位前辈,这个7(-2)是什么意思,为什么我在在梁的下部钢筋显示格式错误,我应该怎么输入呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是7根C25的底筋,其中有2根不入支座,输入【7C25(-2)】
首次提交 2020-12-06 14:49:24 最近修改2020-12-06 14:49:24 (修改过1次)
-
2根不伸入支座内
2020-12-06 14:48:52
-
就输入7(-2),括号一定要用英文括号
2020-12-06 14:52:40
-
16G101—1图集梁平法施工制图规则第30页
首次提交 2020-12-06 15:32:38 最近修改2020-12-06 15:32:39 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看