Delusion 2020-12-07 11:39:09 | 湖南省 安装结算 | 1121查看 3回答
配电箱系统图进线问题,麻烦各位帮忙解答,谢谢!
1.请问图中HUH1-400A/4P是电源箱的型号吗?还是表示别的?
2.AW配电箱的垂直进线是按YZMC-1-400A五线制密集型插接式母线还是NH-VV-5*16计算?
3.15F左边框起来的箱子是T接箱吗?
麻烦各位大神帮忙解答,感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图中HUH1-400A/4P是电源箱内负荷开关的型号
2.AW配电箱的垂直进线是按NH-VV-5*16计算
3.15F左边框起来的箱子是T接箱
2020-12-07 11:50:19
-
2.垂直进线是按YZMC-1-400A五线制密集型插接式母线;
3.T接箱
2020-12-07 11:45:24
-
1.图中HUH1-400A/4P是电源箱内负荷开关的型号
2.AW配电箱的垂直进线是按NH-VV-5*16计算
3.15F左边(带问号)框起来的箱子是T接箱
2020-12-07 16:15:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看