安装 2020-12-09 11:28:15 | 安徽省 安装 | 650查看 2回答
集水坑的
请问图①计算集水坑里面的立管标注的H-1.2 是不是代表-7.2往下坑里的立管是1.2米的高度
图②H-7.2跟H-2.9是不是就需要7.2-2.9得出这个坑里面的立管是4.3米
H代表的是什么呀 怎么能区分标高到底需不需要相加减的 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图1:计算立管高1.2米
图2:计算立管高2.9米(注意标高带括号是说明H地面标高)
2020-12-09 12:49:03
-
图①:H-1.2 不是立管标注是集水坑的底标高,-7.2是集水坑的顶标高,立管的高度应该为H-0.2至H-7.2
图②:你的理解是对的,图一可参照图二的理解
2020-12-09 11:44:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看