17766478225 2020-12-09 21:18:51 | 上海市 土建土建计量GTJ | 12167查看 2回答
叠合板的钢筋布置问题
请问1、2所示的现浇区域,是否应该布置双向的底筋,如不是,该怎么布置
我认为1只需要布置x方向的底筋,y方向的底筋已经由预制板的钢筋充当了,2则需要布置双向的底筋,因为现浇区域过大,请问这样想是否正确。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:都要双向的,1X向的受力钢筋,Y向的要布置分布钢筋。
2020-12-09 21:31:23
-
现浇板部分是双层双向,叠合板部分是单层双向。
2020-12-09 21:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看