求知者 2020-12-11 11:27:45 | 浙江省 装饰机电 | 3238查看 3回答
各位老师们,空调回路,插座回路,照明回路,一共四十几条,放在同一个桥架里面,桥架用大一点的,不超过百分之四十这样可以吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
老李 专家
答题: 2574 被赞: 784
可以,电力电缆不超过40%;控制电缆不超过50%;
2020-12-11 11:35:13
蓝鲸 钻石专家
答题: 63540 被赞: 68871
没有限制
2020-12-11 11:29:15
幸福像花一样 钻石专家
答题: 127062 被赞: 30612
这样是可以
2020-12-11 12:05:16
关于桥架配线时配线的数量设置问题
做的是弱电工程由于点位多 从桥架出来的配管也比较多在算量软件上特意设置了一种配管 多个倍数的方案比如有5个点位从桥架出来有5根管子 在一段距离内 用5倍管子的设置画了一条管子但是 当使用桥架配线的时候 这个线缆数量设置是默认1还是按实际乘以倍数5?2021-03-30 11:17:55 补充2021-03-30 11:20:00 补充
超高增加费计算
层高超高,关于超高增加费:1、消火栓系统中,吊装的水平管道需要记取超高,请问立管需要计算超高吗?消火栓都设置在柱子旁边,立管全都是贴着柱子走的。比如下图,室外埋地进入,XL-20立管贴柱,接消火栓的支管直接开的机械三通,XL-20这根立管需要计算超高吗?2、电气照明配管水平方向都是板底预埋的,预埋的水平方向配管、配线、接线盒是否需要计算超高,竖向墙内预埋的配管配线需不需要计算超高,同消火栓的问题,水平吊装的桥架计算超高,竖向贴墙走的桥架是否需要计算超高?
桥架侧向抗震支吊架套什么定额
1.名称:桥架侧向抗震支吊架2.规格:KZQ-300-T3.本项目对内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽设置抗震支吊架,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米4.制作要求:抗震支吊架U型槽钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米,并且所有配件的安装依靠机械咬合实现。支架槽钢表面应采用热浸锌处理(锌层厚度不低于60μm)以满足抗震支吊架的耐久性。成品槽钢现场切割部分切口,应保证切口断面垂直,切割后应使用砂纸或板锉去除切口毛刺。 5.规范要求:制作与安装须符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267-2018要求,产品必须为国标产品,不能是城建标准产品。6.抗震支架成套计算,结算不予调整。