安装 2020-12-11 14:13:23 | 安徽省 安装 | 839查看 2回答
消防电
红色的这条回路是从(有6层)6层的端子箱出来到屋顶层 一楼的管线没有标注有这条回路上去到六楼 请问这条回路如何计算 怎么理解呢 最后还说引至地下室消火栓泵的控制柜
2020-12-11 14:20:14 补充
我计算的范围是1楼到6楼 我理解的计算是干线从1层上去到6层的端子箱 6层的端子箱出线到屋顶层 最后还需要引至地下室的消火栓泵的控制柜吗 请问这个计算对不对的呀
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
红色的这条回路是从(有6层)6层的端子箱出来到屋顶层 一楼的管线没有标注有这条回路上去到六楼 请问这条回路如何计算 怎么理解呢 最后还说引至地下室消火栓泵的控制柜
答:这个属于多线制,直接连接到控制室
你理解的计算方式正确的
首次提交 2020-12-11 14:16:27 最近修改2020-12-11 14:16:28 (修改过1次)
-
如果只是配线,你的计算方法是对的,最后需要引到地下室的消火栓泵的控制柜
注意配管的工程量,配线应该6层端子箱前面都是走桥架,后面部分应该是配管
2020-12-11 14:55:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看