飘逸 2020-12-11 19:52:06 | 山东省 土建 | 927查看 2回答
钢筋布置
1、车库图纸说明中,凡是框架-剪力墙结构(主体部分)未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁。 截图GQ1(蓝线位置)是主楼地下室剪力墙,墙体在车库内, 车库顶板和主楼地下室剪力墙在-2米位置相交,类似这样车库内的剪力墙,由于主楼剪力墙上没有梁,是否还要按说明,在-2米位置车库顶板位置主楼墙体上设置暗梁? 一直不太明白。
2、车库内的楼梯间剪力墙,楼梯间剪力墙出车库屋面,高度到正负零位置, 正负零位置的楼梯间剪力墙,一周还要设置暗梁吗?或者在-2米板墙相交的位置设置暗梁?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、车库图纸说明中,凡是框架-剪力墙结构(主体部分)未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁。 截图GQ1(蓝线位置)是主楼地下室剪力墙,墙体在车库内, 车库顶板和主楼地下室剪力墙在-2米位置相交,类似这样车库内的剪力墙,由于主楼剪力墙上没有梁,是否还要按说明,在-2米位置车库顶板位置主楼墙体上设置暗梁? 一直不太明白。【 不用设置,不要忘记了这个条件:凡是框架-剪力墙结构(主体部分)……在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁。】
2、车库内的楼梯间剪力墙,楼梯间剪力墙出车库屋面,高度到正负零位置, 正负零位置的楼梯间剪力墙,一周还要设置暗梁吗?或者在-2米板墙相交的位置设置暗梁?【不需要了。】
依据设计的意思是要主楼板与墙相交边跨位置增加墙的抗水平冲击的刚度。
2020-12-11 20:44:02
-
按照结构设计说明,1和2问题中的在楼板处应设置暗梁的。
2020-12-11 20:07:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看