• 这图纸意思是不是砌体加筋为两根,而这两根的间距是600?

    砌体加筋

    软件设置2A6@600的话,会按间距600每个间距设置两根,那就很多了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是的,是每皮加筋的根数为2根,然后间距不大于600布置的

    砌体结构施工规范有明确的规定的,每120厚墙体不少于1根钢筋,比如当为370厚的墙的时候就是要每皮布置3根了

    但要注意一点规范还规定是不少于2根,就是说你的墙厚哪怕是60的也是要每皮布置2根的

    2020-12-13 19:54:12 

  • 你好:是的设置2A6@600,沿砌体墙高度600mm间距布置砌体拉筋的。

    2020-12-13 19:50:28 

  • 会这样计算工程量的。这样就符合设计图要求了。

    2020-12-13 19:50:35 