梁先生 2020-12-15 10:26:30 | 河北省 安装 | 1902查看 1回答
请问老师:编制预算时暗配钢管工作中只有预留沟槽,二次墙体开槽是否单独列清单项?
安装专业中,1.配管清单,清单附注表示配管安装不包括凿槽、刨沟,工作内容为预留沟槽;2.砖、混凝土结构暗配电线管 定额中工作内容包含切割墙体、刨沟、抹砂浆和安装配管及配件等;3.配管砖墙刨沟 定额中刨沟、清理、填补。疑问:1、按清单列项,需要列配管和刨沟两条清单;2、按暗配电线管定额中的内容描述是含刨沟吧,这样与1矛盾;3、暗配电线管和砖墙刨沟定额材料中都含砂浆,含量也差不多,证明按配电线管这个定额至少是含砂浆修补的,但是我对比了两条定额的人工含量,暗配电线管定额的工作内容覆盖了砖墙刨沟的内容,但是人工含量却比砖墙刨沟少,这是不是证明暗配电线管不含刨沟呢,只是考虑预留沟槽并修补,矛盾
2020-12-15 13:43:51 补充
主要是想知道,如果是新建的暗配管,是否包含开槽工作内容?需不需要再另套开槽清单?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
二次结构开槽是需要单独列项的
2020-12-15 10:29:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看