• 螺旋降噪三通DE110的,一般一根立管设置几个?

    请教老师个问题:
    螺旋降噪三通DE110的,一般一根立管设置几个?都应该在什么位置加降噪三通?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般一层一个,顶板下敷设

    2020-12-15 13:45:57 

  • 立管一层一个

    首次提交 2020-12-15 13:50:39  最近修改2020-12-15 13:50:39 (修改过1次)

  • 螺旋降噪三通DE110的,一般一根立管设置几个?都应该在什么位置加降噪三通?


    答:这个是设置在分支管的位置,具体的看系统图纸确定

    2020-12-15 13:59:37 

  • 每根排水立管,每层一个。水平管进入立管的地方(三通)

    首次提交 2020-12-15 17:01:56  最近修改2020-12-15 17:01:57 (修改过1次)