小菜鸟 2020-12-15 17:04:57 | 河北省 安装 | 763查看 7回答
大神们看一下这个刚性防水套管我套的对吗?不应该是被套管径大两号吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
防水套管依据规范是跟母管管径一致,定额套用正确
2020-12-15 17:07:32
-
看定额分析处的钢管是不是大2号,如果是就执行同管径;如果不是就执行大2号定额
2020-12-15 17:08:11
-
你选择的子目是正确的。
2020-12-15 17:09:28
-
选用同管径的定额,DE75 就选用 DN70的制作安装定额
2020-12-15 17:09:38
-
不对,75 50 110 都是外径,相对DN=65 40 100 所以你应该套65 40 100的三个
2020-12-15 17:15:33
-
不用,,按同管径套定额,,工料机里的含量是大两号的了
2020-12-15 17:30:12
-
大神们看一下这个刚性防水套管我套的对吗?不应该是被套管径大两号吗?
答:1、实际安装是防水套管比介质套管大两号
2、定额套用是根据介质管道的直径计算的
2020-12-15 19:02:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看