守她的城 2020-12-16 11:26:21 | 河南省 安装 | 833查看 4回答
施工工艺问题
各位老师 现在有个疑问(咨询单位):
1、图中的两个同标高的两个插座,在规范标准中,算管线工程量是否按照第一种连接方式算量?今天有人说可以按照第二种方式算量。我问施工单位他们说第二种容易浇筑时候损坏水平管。第二种方式算量是否合理?
2、如果插座连接如图,按照串联方式连接,如果开头的插座损坏,后面的都要断电,除了单独连接每个插座,这种现象(前面损坏,后面就断电)有办法避免吗?3、配电箱进线中,线路走层底敷设,图中红线和白线哪种方式更合理?配电箱有下进线的吗?施工单位坚持按上进线,多要了配电箱的高度。我按白线算量对方不认。红线和白线有什么依据吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、两插座均在剪力墙内,可1;两插座有一个在砖墙内,图2;
2、插座多是并联的;
3、电箱上下进线,多可以;未标示情况下,就近原则(同时考虑管路密集度造成的抬高地面标高因素),已有施工按现场。
2020-12-16 11:38:31
-
第二种方法规范不允许,墙内不允许走长距离的水平管。
2020-12-16 11:32:31
-
1、图中的两个同标高的两个插座,一般是按照第一种连接方式算量,二个插座距离近可以按照第二种方式算量。
2、插座连接都是按照并联方式连接,是从接线盒分出线,不是在插座上分线3、配电箱进线中,线路走层底敷设,图中红线方式更合理,配电箱一般都是下进线的,不用上进线,按设计计算图红线
首次提交 2020-12-16 11:39:30 最近修改2020-12-16 11:39:31 (修改过1次)
-
水平管不能在墙内敷设,应下降到底板上走。即;只允许按第一种敷设敷设暗配管。(明配管除外)。
首次提交 2020-12-16 17:20:13 最近修改2020-12-16 17:20:14 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看