123 2020-12-17 11:47:24 | 广东省 安装 | 577查看 2回答
暖通专业
请问各位老师我标记箭头的这个地方是有立管距地0.5吗?如果有 规格就是风口规格1500*1500的吗 ?然后我圈的这个阀规格应该是多大?是以风口1500*1500的规格确定吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
风管应该没有立管,这个风机是落地安装的。
风口是1500*1500,风阀也是1500*1500的。
如果有大样图,最好结合大样图再看看
首次提交 2020-12-17 11:56:20 最近修改2020-12-17 11:56:20 (修改过1次)
-
风口底边据地0.5M,阀和风口都是1500*1500的,这种是正压送风系统
2020-12-17 11:58:57