Hard 2020-12-17 19:54:00 | 广东省 土建计量GTJ | 4848查看 1回答
叠合板现浇层钢筋问题
叠合板整厚140厚,预制底板60厚现浇层80厚,现浇层80厚会出现只有低筋没有面筋的吗?(因为板配筋只给出负筋没有给出面筋低筋板说明说未注明的低筋为C8@200)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有给出底筋,按说明末注明底筋为C8@200布置,给出了负筋就不需要布置面筋了。
2020-12-17 20:12:28