lhw 2020-12-18 12:42:14 | 广东省 土建 | 1141查看 3回答
结构说明只说明大于5m就布置构造柱,没说明转角,但有大样,那我该给吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按大样设置呀
这个5米的规定只是针对直行的墙长度超过时在墙中间需要设置,其他转角、接头等位置还是要按设计或图集里的规定去设置的
2020-12-18 12:44:59
-
常规墙体中构造柱设置如下(要具体对照工程设计的结构说明):
当墙净高大于4m时应在墙高中部或门洞顶部设置一道与柱连接且沿增全长贯通的水平圈梁,圈梁钢筋应锚入柱30d;当墙长超过5m中间又无横墙或柱支承时,宜在墙顶与梁板结合处设置拉箭;当墙长超8m或层高的二倍时,应设置砼构造柱;砼构造柱除在施工图中注明外,尚应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口(≥2400)及轻隔墙门框二侧、悬臂墙端部设置构造柱;构造柱施工时,应先砌墙后浇柱,并在其所处的梁面及梁底预留钢筋。
具体不同位置构造柱示意图如下:
2020-12-18 12:57:40
-
应该给。
2020-12-18 13:09:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看