• 消防电源监控系统中到消控室的线和到配电箱的线不一致,这是在哪区分开的?

    配电箱

    二:在平面图中,有桥架,消防设备电源监控是一根一根从桥架分别连,还是直接就一根?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.图中可以看到,从消控室到-1ATE-PY1和-1ALE1段电源线为2*2.5,以后均为2*1.5。

    2.此电源线仅承担为箱内监控模块供电之用,因此不必考虑一根一根分别接入消控室,只要能供电接入就足够。电源监控信号线亦考虑RVS2*1.5一根接通。

    2020-12-21 15:13:34 