山猫 2020-12-21 15:53:46 | 广西壮族自治区 安装机电电力预算安装算量GQI | 1327查看 2回答
火灾自动报警系统 系统图识图
关于火灾自动报警图,我有几个疑问:
1.图中右边的220V交流电源线设置在什么位置呀
2.中间的PE线需要计算工程量吗
3.左边的广播线标的一个“4”代表四个回路吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图中右边的220V交流电源线设置在什么位置呀;直接接到消防主机电源内转换成24伏的;
2.中间的PE线需要计算工程量吗;接地不用算,定额都包换这些接地的线和暗装费;
3.左边的广播线标的一个“4”代表四个回路吗,是4个回路,也就是4根广播线,
2020-12-21 16:00:13
-
1.图中右边的220V交流电源线是从消防控制室到FI箱的
2.中间的PE线需要计算工程量。
3.左边的广播线标的一个“4”代表四根线,也就是4个回路。
首次提交 2020-12-21 16:01:31 最近修改2020-12-21 16:01:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看